是的!
现场只有220的民用电源!我的意思是能不能使用一个单相220的电机来带一个380的发电机进行发出380的电源来使用,因为这个也是转换的一种方式。
K版的意思也就是说可以使用一个220变单相380的变压器来给变频器供电,然后变频器输出一个3相的380V电源?
那么如果这个变频器输出的380V电源带的又是一个变频器,那么是不是需要在回路上加滤波回路电抗器隔离变压器等等?
第一,可以用单相电机带三相发电机组成三相电源,机械效率的损耗要考虑;
第二,是的,单相变压器220/380后面带三相输入变频器,条件是小功率的可以,大功率的没戏;
第三,用变压器加变频器的结构,输出直接带感性负载(如电机和变压器或电抗器)没问题。带其他负载要考虑正弦波变换整形问题。不过如果是带变频器,不用连接电源的变频器输出,而是两个变频器共直流母线就可以了。
ok?