回复:如何在plc工作机制下最大限度的捕捉到输入状态信息

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-25 10:12:40

12楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-09-25 08:49:16的发言 >11楼

王工你的验证还是非常有意义的,对技术的想法付诸验证,点赞啊

以下是引用WWCWWC在2018-09-25 08:33:24的发言 >10楼:一起回复:   我这...

引用10楼详细内容:

一起回复:

   我这个验证是回复前一个贴子的,因为没有声明给大家带来了一些阅读的困惑。

问题的由来是这样的,当有几个信号进入plc输入,且需要记录这些信息的先、后顺序。

以下是引用芳季在2018-09-23 19:51:59的发言 >:立即输入不刷新映像...

引用详细内容:

立即输入不刷新映像。脉冲捕捉只影响映像。

是不是?

那就有结果了……

黄工您好!

   这个贴子我是回复有这个问题(链接:关于编辑plc控制程序“位”操作的记录,http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1507986&b_id=4&s_id=26&num=4#anch)后,对“shine”侠的一些疑问的验证。