恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-25 10:48:31
23楼
第一,可以用单相电机带三相发电机组成三相电源,机械效率的损耗要考虑;
第二,是的,单相变压器220/380后面带三相输入变频器,条件是小功率的可以,大功率的没戏;
第三,用变压器加变频器的结构,输出直接带感性负载(如电机和变压器或电抗器)没问题。带其他负载要考虑正弦波变换整形问题。不过如果是带变频器,不用连接电源的变频器输出,而是两个变频器共直流母线就可以了。
ok?
好的!
意思是220升单相380然后接入变频器(电源用变频器)再然后把要测试的变频的DC BUS接在一个起?这也是一个好办法。不过要测试修复以后的变频器的整流桥可控硅等就得自身整流供电才好分析判断性能好坏。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主