回复:s120变频器 A7960,故障不能屏蔽

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37147
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-25 15:11:53

2楼

这个故障有意思,从来没遇到过。从故障表看,似乎是调试时没搞对。电机参数有问题?还是转矩限制设置的有问题呢?


这个系统如果是你自己设计的,可以把参数工厂化复位,从新调试。再试试。用P1900 = 1进行自动辨识,如果顺利的过了,说明没问题,如果再报这个故障,说明你的过程布线参数(用户自定义的参数)有问题,特别是转矩限制的参数有问题。


另外屏蔽故障试一下P2100和P2101,如果还不能屏蔽,说明这个故障不能屏蔽。楼主不是已经用过P2118和P2119不管用了吗?


其实,惯性摩擦补偿没必要用内部的曲线,自己实测,然后再附加补偿,加在扭矩给定里即可(楼主不是转矩控制嘛)。用特性曲线块,自己搭一个补偿曲线就行了。