回复:如何在plc工作机制下最大限度的捕捉到输入状态信息

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-25 15:28:10

16楼

展开查看
以下是引用芳季在2018-09-25 15:23:00的发言 >15楼

你就只做了楼顶上的这个程序试验吗?我就是没明白你做的程序的意图。你如果要看清立即和常规输入的区别,你必须要充分拖延扫描周期。如果你想在中断中观察立即和常规输入的行为,那么你很难控制中断发生的时刻。不是你想谁先中断就谁先中断。而且中断时刻还要看end指令,还要看输入发生时刻。

200好像是超过30秒扫描周期强制stop,这里有很多时间让你用输入中断去检查立即输入和一般输入的行为。


你的程序一方面要管理拖延的程度,做出适当的肉眼可以观察和可以操作的拖延。你可能甚至要在中断中做拖延。另一方面要及时解除拖延,避免输入信号进不去映像区。整个扫描周期使用sm0.6做扫描指示,以便人机同步。

以下是引用WWCWWC在2018-09-25 14:53:51的发言 >:我开始没有验证时,...

引用详细内容:

我开始没有验证时,也是这样理解有区别的。

但是,验证的结果且且没有看出不同,可能是由于验证程序过于简单,得到的一个“非正常状态”下的结果。


季侠,你可能对我这个验证有误解了。

我只想知道在中断子程序中执行的立即输入型指令与一般输入型指令有区别?

我在上面做的验证,200次是没有区别的,后来,又做了几次均没有区别。

反过来,如果这2种类型的指令放在主程序或者其它子程序,当然是有区别的。