以下是引用WWCWWC在2018-09-25 16:56:46的发言 >19楼

我验证的目的是在中断子程序被调用时,普通的输入与立即输入是否有区别?

这个问题的由来是上一个贴子上来的,shine侠曾经提示过有区别的,但我把它放在中断子程序验证,没有看到有区别。如果放在主程序上你那个验证非常能够说明问题,这个我知道的。

这个是我验证的结果:

我是用同一个输入地址I0.0来验证不同输入指令下的结果。


以下是引用芳季在2018-09-25 16:49:05的发言 >18楼:没错。我的确没理解...

引用18楼详细内容:

没错。我的确没理解到哪个点上。我开始的一些疑问给938解了,然后就自我感觉还可以。但是还是没理解透你的意图。

以下是引用WWCWWC在2018-09-25 15:28:10的发言 >:季侠,你可能对我这...

引用详细内容:

季侠,你可能对我这个验证有误解了。

我只想知道在中断子程序中执行的立即输入型指令与一般输入型指令有区别?

我在上面做的验证,200次是没有区别的,后来,又做了几次均没有区别。

反过来,如果这2种类型的指令放在主程序或者其它子程序,当然是有区别的。

为什么一个要用B比较,一个要用立即位?

为什么不两个都用位逻辑?

为什么要加上P?

不要P行不行?

我要先明白这。

P的原因……两次中断碰巧都是off或者都是on的话,这个信号就没有了?

为何你觉得连续两次中断都是on的话要只要第一个?

怎么会出现连续两次或多次中断都是同一个on?这样的话这个信号相当慢了。基本不会存在于这个话题内。

 

普通的输入与立即输入是否有区别,主要看信号时刻;end时刻;两个指令执行时刻,这些因素。而与中断无关。

信号变更时刻之后的end指令之后的普通输入起作用。

信号变更时刻之后的立即输入起作用。

那么,变更之后的事情就看扫描顺序对号入座了。

你的程序太过短了。以至于end指令处理时间远远大于程序执行时间。分歧将很少机会发生在end指令之前。所以信号变更时刻基本上就贴紧end指令时刻。所以普通输入起作用了,立即输入也起作用。你就看不见区别。