回复:如何在plc工作机制下最大限度的捕捉到输入状态信息

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-26 08:07:57

22楼

展开查看
以下是引用芳季在2018-09-25 22:49:35的发言 >

为什么一个要用B比较,一个要用立即位?

为什么不两个都用位逻辑?

为什么要加上P?

不要P行不行?

我要先明白这。

P的原因……两次中断碰巧都是off或者都是on的话,这个信号就没有了?

为何你觉得连续两次中断都是on的话要只要第一个?

怎么会出现连续两次或多次中断都是同一个on?这样的话这个信号相当慢了。基本不会存在于这个话题内。

 

普通的输入与立即输入是否有区别,主要看信号时刻;end时刻;两个指令执行时刻,这些因素。而与中断无关。

信号变更时刻之后的end指令之后的普通输入起作用。

信号变更时刻之后的立即输入起作用。

那么,变更之后的事情就看扫描顺序对号入座了。

你的程序太过短了。以至于end指令处理时间远远大于程序执行时间。分歧将很少机会发生在end指令之前。所以信号变更时刻基本上就贴紧end指令时刻。所以普通输入起作用了,立即输入也起作用。你就看不见区别。

我希望可以复制粘贴我的问题,一道一道的逐行解释,否则很难明白你回答的是我哪个问题。

谢谢。

回复:

1)因为想做若干个输入信号的记录,所以仿真时先用一个字节测试记录功能。

2)位与问题1)的字节比较功能是一致的,仅仅是指令应用问题,实际结果没有区别。

3)哈哈,这个就是验证与理论上的问题了,我定义的定时中断时间是1mS的,假设外部连接的开关接通时间大于一个扫描周期,结果呢?特殊的场合需要用另一种眼光看具体问题。

4)不用P,你试试结果会如何?

至于立即输入和普通(常用)输入是有区别的,这个我已经写好的短文,有验证程序佐证,等一下发上来。

非常感谢你的参与。