以下是引用kdrjl在2018-09-20 15:23:35的发言 >

整流回馈单元在调试时已经做了优化与辨识,最好不要改参数了。报母线电压低,要看是真的低了,还是假的?所谓假就是实际的母线电压不低,而检测回路有问题导至的误报。


真的直流母线电压低,那有两个问题,第一,电网供电能力不足;导致的电网电压低(不稳定),第二,负载太重了,把直流母线电压拽低了。这种可能也有的。轧机的压下量不合适,或者轧件温度低(热轧)?

昨天发现整流单元的P075和P070不符, 偏小。重传了参数。