回复:关于G120C应用中固定频率时失速,超速报警如何去调整!!!!

名为花生之小白

  • 帖子

    89
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2018-09-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-26 09:51:23

69楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-09-20 10:53:18的发言 >67楼

我的发言一直在强调,监控r27和r32为什么没有r32呢?多么关键的参数呀。功率实际值!功率实际值的极性,代表着电机的运行状态!


你的问题其实应该比较明朗了,就是从90度到0度的过程,45度为分界点,前半段是一个状态,后半段是另外的状态。因为,转速的运行方向没变,而扭矩的极性在45度时变号了。就说明问题。


第一,制动回路过载了?失速?第二,制动回路设置没有放开?失速?总之小负荷没问题,大负荷吸收能力不行?

以下是引用名为花生之小白在2018-09-20 09:43:34的发言 >65楼:下图是监控400KG左...

引用65楼详细内容:

下图是监控400KG左右的负载从90度到0度的曲线图,大概45度应该就是第5秒的时候力矩显示应该是0牛的,那个时候是会容易产生失速的吗,这个重量的时候也是运行正常的




以下是引用kdrjl在2018-09-19 16:46:25的发言 >60楼:@Haohaobb “想起...

引用60楼详细内容:

@Haohaobb “想起来了,他哟;用的是startdrive,不是starter”

--

这两个软件是一样的。都应该是可以的。还是软件没装好。

哥。不好意思啊,只监控了一下午,你说的那两个参数监控参数不是27,32,不过还是找得到的,我暂时休假了,后面我会添加监控

制动回路?抱闸那一块吗?请问

是的,400KG以下全部没有问题,500KG以上就会出现失速

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8098条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。