回复:如何在plc工作机制下最大限度的捕捉到输入状态信息

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9398
  • 精华

    160
  • 被关注

    1493

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-26 13:38:44

29楼

展开查看
以下是引用winter938在2018-09-26 12:09:51的发言 >27楼

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1272719&b_id=64&b_sid=0&s_id=83&num=75&myreply=1#anch

楼主去看看这个老贴看看能否有点收获。

另建议楼主25楼的实验1,都用I0.0的触头(一个普通,一个立即)测试一下。

实验2把边沿指令P取消再测试一下。

首先感谢。

在25楼中验证中,实际上我测试时,将I0.0设置为立即输入验证的,之所以设置为立即输入型是因为我本身就定义为I0.0的上升沿中断,使用一定是有效的。我反过来设置为普通的常用输入,其目的就是想验证常用输入到底是否在这个中断中有效,实际上25楼第一个验证就告诉了真相,答案当然已经在图示上了。

用沿在中断中测试的真实含义是,我又定义一个定时中断,且定时中断的时间为1mS,那么,当外部输入大于此定时中断时间的有效时间时,中断程序的累加值并不等于一,为了看清楚累加值而增加上去的,加与不加沿在这个验证中本身没有实际意义了。

另外,再次感谢你这个链接,有机会我测试一下。目前我有的实体plc是继电器输出型,无法测试。