回复:市电单相220V转三相380V作为变频器的维修测试电源的可行性探讨

西门子w

  • 帖子

    136
  • 精华

    4
  • 被关注

    200

论坛等级:侠士

注册时间:2014-11-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-09-26 15:10:23

27楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-09-26 13:42:00的发言 >26楼

这种模式的机组,在过去(上世纪50-60年代)经常能看到。占地面积大,效率比较低。

以下是引用HUANGZE75在2018-09-26 12:35:49的发言 >:这个方法简单实用,...

引用详细内容:

这个方法简单实用,速度匹配好就OK了,点赞啊。

我遇到过一个测试装置,可能对楼主有用。

    我见过一个德国运过来的测试装置,也是测试变频器的。

    输入变频器的是好像是2.5平方还是4平方的三根线。更牛逼的是鳄鱼夹夹在变频器的三相上通电测试的。

    输出也是接的一个电抗,另外一头三根线短接,模拟电机使用。

    通电要求负载的百分之一百二十,电流是120A,时间是60秒。输出是很牢靠环形端子(类似铜鼻子)加很粗的至少25平方电线三根接到输出电抗。

    钳形电流表夹在输出三根线上任意一根。

    通电测试过程中输出线有发热,输入线无发热。而且输出电流表显示输出120A的电流值。

    通电测试60秒一切正常。只有变频器输出线有点发热。电抗翁翁的响。

    当时我也很诧异变频器输入线那么细,而且是鳄鱼夹夹在变频器输入螺丝上。输出电流表显示达到了120A电流值。

    请问版主输入线那么细,输出达到120A是不是输出是感性电流值,还是其他情况?


    有EPLAN的电脑不在身边,图就用画图手画了下,有点丑,意思一下。希望谅解哈。