我遇到过一个测试装置,可能对楼主有用。
我见过一个德国运过来的测试装置,也是测试变频器的。
输入变频器的是好像是2.5平方还是4平方的三根线。更牛逼的是鳄鱼夹夹在变频器的三相上通电测试的。
输出也是接的一个电抗,另外一头三根线短接,模拟电机使用。
通电要求负载的百分之一百二十,电流是120A,时间是60秒。输出是很牢靠环形端子(类似铜鼻子)加很粗的至少25平方电线三根接到输出电抗。
钳形电流表夹在输出三根线上任意一根。
通电测试过程中输出线有发热,输入线无发热。而且输出电流表显示输出120A的电流值。
通电测试60秒一切正常。只有变频器输出线有点发热。电抗翁翁的响。
当时我也很诧异变频器输入线那么细,而且是鳄鱼夹夹在变频器输入螺丝上。输出电流表显示达到了120A电流值。
请问版主输入线那么细,输出达到120A是不是输出是感性电流值,还是其他情况?
有EPLAN的电脑不在身边,图就用画图手画了下,有点丑,意思一下。希望谅解哈。
是呀,这个例子很能说明问题的。
第一,变频器的额定功率因数都很高,一般标称都在0.95以上。这就意味着,对网侧的无功很小;
第二,变频器的直流母线,有大电容并联,是容性负载;
第三,变频器的输出接感性负载。
从你的示图,变频器的输入电缆是2.5方线,输出呢,是25方线,综上所述,问题就很清楚了吧?
电抗器与变频器输出间,是大电流通过(有150A的电流流过),其中,无功电流占的比重是绝对的,而有功电流很小,基本是有功损耗。
变频器的输入与电网之间,因为无功电流很小,仅仅是有功电流,所以线径可以很细。
从这个实例,也能看到许多工厂供电系统的功率因数补偿装置,原理就是如此。对网侧不产生无功电流,把无功都耗在自己的负载上。容性负载与感性负载相互作用。