是呀,这个例子很能说明问题的。
第一,变频器的额定功率因数都很高,一般标称都在0.95以上。这就意味着,对网侧的无功很小;
第二,变频器的直流母线,有大电容并联,是容性负载;
第三,变频器的输出接感性负载。
从你的示图,变频器的输入电缆是2.5方线,输出呢,是25方线,综上所述,问题就很清楚了吧?
电抗器与变频器输出间,是大电流通过(有150A的电流流过),其中,无功电流占的比重是绝对的,而有功电流很小,基本是有功损耗。
变频器的输入与电网之间,因为无功电流很小,仅仅是有功电流,所以线径可以很细。
从这个实例,也能看到许多工厂供电系统的功率因数补偿装置,原理就是如此。对网侧不产生无功电流,把无功都耗在自己的负载上。容性负载与感性负载相互作用。
主要是没有3相380的电源,单相380估计够呛!