我试试,是否能够说明问题。

该程序有2个计数器,编号分别为C0/C1(向上计数带复位功能型)。使能计数器的控制是一个地址I0.0的按钮。

计数器的工作原理:

当使能计数器CU端子(该端由0变为1时,计数器计一个数),计数器计数,初始化值是由0开始计算的。

当计数器计数值等于PV端子的目标值时,该计数器的所有触点逻辑反转。

程序分析:

当按I0.0第一次时,计数器C0计数,而C1由于Q0.0没有得电,R端子 = 1有效计数器不计数,当I0.0按到第三次时,C0的计数值 = PV,所有C0的逻辑翻转。

这样,网络3的启、保、停回路Q0.0得电输出,并保持。

同样,C1的R端子由于Q0.0的逻辑翻转,允许计数开始。

按再次按I0.02次后,C1的计数值 = PV,所有C1的触点逻辑翻转,同时,网络3的启、保、停回路失电,Q0.0 由1变为0。

触发按压I0.03次后重复上述启动过程,5次后重复停止过程,如此循环进行。