求大神,S7-200 SMART PLC 通过MODBUS RTU 去控制一台松下VF200的变频器,很简单,给变频器送去“起停信号”和“频率设定值”。 编写好程序后(波特率,站地址全都弄好后),发现变频器不运行,随后进行PLC程序检测,发现error报102号错误,说我的地址不对。 检查了一下,地址明明是对的啊。 在这里,恳求大神指示。松下进行MODBUS通讯时,地址怎么去弄。例如:变频器说明书上频率写入是DT237,是不是在PLC 的MODBUS的地址上写40237呢???

应该是寄存器地址错了,西门子的全部是1开始的,有些设备是0开始的要加1,试试40238,还有count=?你看看变频器的说明书。