回复:发热管加热电流突变增大电流去哪里了

HUANGZE75

  • 帖子

    12881
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-09-28 17:05:42

2楼

就是这根线和星点连接上了。就变成下面的变形星形连接电路图了


就造成了原先A,B相的发热管,由以前的接入220V变成380V电压,通过理论计算通入380V电后电流增加了380/220=1.7,1.7*34/2=28.9,再加上正常的发热管电流28.9+17=46.理论计算和实际测量差不多。幸好这根发热管工作是间歇短时工作,且电流大后熔芯熔断,检查这根过压使用的发热管,绝缘,对地及自身电阻都是正常的,外表也没有发现异常,确认是可以使用。


重新接线,将相线向外,并且加强绝缘,线与线之间隔离开。