系统运行正常后如何新增DP通讯的设备

已锁定

sunkey1

  • 帖子

    434
  • 精华

    0
  • 被关注

    138

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-31

白金 白金 如何晋级?

系统运行正常后如何新增DP通讯的设备

585

7

2018-09-29 11:02:08

我是一名系统维护人员,最近公司新增了一台DP通讯的设备,这是在投产后的第一次增加DP通讯,开始心里也是一直打鼓,不知道该如何新增,经过摸索,自己成功的加入了设备,并且运行正常,开始的时候不知道如何在点号表设置DP的地址,并且有什么样的规则,这对于像我一样的新手来说,也是一个难题,分享给有需要的新手们。现在把加入DP的步骤分享给大家:

1、首先与电气沟通取得设备在配电室的DP地址

2、进入系统硬件组态确认此DP地址在建系统的时候是否已经添加(如果DP地址是新增的,硬件组态中没有,下载硬件组态时好像需要停机,这个我不确定)

3、在硬件组态中,找到此DP地址,选择后在窗口下方查看DP的io地址是多少,在点号表中添加此地址

4、在plant view视图中添加此设备的CFC图标,进行连接设置,后面就像普通的增加CFC图表一样操作,编译下载,添加画面即可。


系统运行正常后如何新增DP通讯的设备 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。