是这样。恒定力矩则线张力逐渐变化。不好。
因为我的收卷对象大多几百-上吨,所以在选定的功率范围内,这个系统也就是一阶系统。
加速段变频器指示出斜坡发生器工作,不检测比较力矩电流。
匀速段变频器指示斜坡发生器停止工作,检测比较力矩电流。
利用前级变频器输出和本台变频器实际频率之差测算收线半径。
根据收线半径决定参考比较的力矩电流。
参考比较的力矩电流通过实测在空罐半径出的额定线张力,满罐时的线张力和中间处的线张力得到。
对于绕线的锥度产生的微小半径变化,通过软化率值自动调整。
反正这种控制是不能直线加速的。适合连续多台的设备启动后低速运转一小会儿,适应后加速。