1.确认变频器的好坏。断电;相同电机的接线换过来;上电;查看报警是不是还在;如果报警没了,做A步;有报警,做B步。
A.断电。确认外部接线无开路和短接的情况。必要时,测试温度检测电路的参数用电阻替代。上电,看直接在变频器上的电阻是不是还会造成报警。如果没有报警,就是电机连接线或电机有问题。还有报警,电阻接线错误。
B.故障集中在变频器上。断电;检查记录故障变频器外部接线,确认没有问题;初步分解变频器,检查线路板电容,二极管,集成块,功率块,插针槽的情况。