恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-29 16:55:19
3楼
I0.0 I0.1和I0.2什么关系?程序扫描周期多少?
你设置I0.2的上升沿和下降沿中断,然后在中断子程序中读取HSC值,然后再更新HSC,你这样试试看
1200和200/200smart不一样的地方是,HSC也受输入点的滤波时间设置的影响的,而200/200smart是不受这个设置影响的,所以,需要设置滤波时间< 1/最高脉冲频率*0.5