你是说在TIA中组态不能在线运行?
首先,在TIA中使用集成的StartDrive是完全没有问题的。但你操作,要与从前使用Starter 调试过程完全一致。
对于所有下挂的驱动,首先要通过左侧的在线访问;通过选择连接的接口,在线设置每一台驱动的IP地址、设备名称。
设置完成后,所有驱动必须要断电,重新上电,才能设置生效!
这个过程与不集成;使用STARTER是完全一致的。是必须的。
=================
下一步,才能是将其组态到项目中。挂到PNIE上。(在线访问时,你已经知道全部信息了,驱动模块组成、版本等等)
这时要做的,就是在线!确认无误后,离线,将该驱动所有参数上传。
然后就可以 开始调试了。