RT,今天用现场的机床试验自己编的程序:

PRESS(VS1)

WNP("DB31.DBX1.5",0)

WNP("DB31.DBX1.6",1)

END_PRESS

实际上就是一个简单的测量系统切换的功能,却发现实际上根本无法起作用,细思觉得语法没什么问题,因为其他无关的点位,如:DB100.DBX6.1都可以改 ..同样的我在"诊断-PLC/NC变量"表中也无法对"DB31.DBX1.5"这俩点位修改

我自己想的原因,有可能是该变量写保护了,只能通过Step7更改保护设置. 或者是互锁,但因为我是一起修改的,两点位互锁应该也不可能````安全集成的设置使能MD36901也看了是0H

没招了,请教下大家是什么原因,谢谢啦