因为PLC程序不是我们编写的,无法改动,所以需要把WINCC这边写入的数值经过计算后再写入到PLC的AS变量中去。由于计算公式比较复杂,所以简单的线性标定实现不了。
我自己本身也查了很多资料,但是不知道为什么就是无法实现,下面我把相对来说个人觉得比较靠谱的编写程序写在下面,希望各位大大们能够指点一二,万分感谢。
1、建立“输入/输出域1”,为保险起见,“输入”与“输出”均直接连接“WINCC内部变量”;
2、建立“输入/输出域2”,为保险起见,“输入”与“输出”均编写以下VBS代码,分别测试。
个人编写代码如下:
Dim wincctag,plctag
set wincctag=hmiruntime.tags(“WINCC内部变量”)
set plctag=hmiruntime.tags(“PLCAS变量”)
plctag.read
wincctag.read,1
wincctag=plctag.value
plctag.write wincctag,1
3,利用“输入输出域1”来给“wincc内部变量”赋值,进而更改“PLCAS变量”的值。