恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-30 11:08:53
5楼
S7-1200的内部存储区分为工作存储区、装载存储区和保持性存储区三种。
装载存储区:?
是非易失性存储区。用于存储用户项目文件(用户程序、数据和组态)。在不插存储卡时,用户使用STEP?7?Basic软件下载项目即是下载到装载存储区中。
工作存储区:?
是易失性存储区。CPU在执行用户程序时会将一些项目内容从装载存储区复制到工作存储区。断电后工作存储区中的内容断电后丢失,且不能被扩展。
保持性存储区:?
用于在CPU断电时存储指定单元的过程数据,保证数据断电不丢失
如何实现内部数据的掉电保持?
需要被断电保持的数据必须被保持到保持性寄存器中。保持性寄存器中不需要超级电容供电维持,其中的数据可以永久保持。总共可以有2048个字节的数据具有保持特性。CPU暖启动或者断电再上电后,保持性存储区中的数据会保持为暖启动或者断电之前的数值,保持性存储区之外的数据会丢失,即清零。
CPU的M存储区、FB的背景数据块和全局数据块中的数据可以使用保持性存储区存储。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主