4楼

  先把X轴更改为半闭环,观察。如果还报这个故障,检查编码器电缆,编码器,编码器连接器,和伺服驱动的编码器接口电路也有关,最好有条件的话,采用替换法,最有效。

    如果不报警了,那就检查光栅尺是否污染,读数头是否污染,如污染清洗光栅尺,读数头。如不是该故障点,检查光栅尺电缆,接头,及光栅尺接口电路。