另外我的实验发现AB相4倍速模式计数,S7 200PLC控制HC0的SM37.3设置为0或1都不影响计数的方向,只要A领先B就是加计数,反之减计数。对并联输入I0.0,I0.1的时序PLC认为是B相领先A相,信号初状态为OFF时ON-OFF一次计数减4。信号初状态为ON时OFF-ON一次计数减4。