还是以普通电机 与变频电机为标准选择,变频电机的铭牌都有变频两个字,跟普通电机还是有区别的。
现在电机基本都是F级的,不管是不是变频电机,,
变频电机有一个重要的指标就是做耐压试验:
比如电机电压为389v,,用电压2320V,频率为50Hz交流电,历时1min,无击穿绝缘层现象。
短时升高电压试验,将电压升高到494V历时3min无短路现象。
这个是普通电机无法相比的,,