恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-30 21:21:16
22楼
这里来分析一下为什么同样的方法在之前可以,这次却不行呢?这里有一个变量我前面没有说,在这之前这个方法带过的变频器功率最大就是55KW的,这次带的是一个250KW的是之前的4倍,说到这里很多人应该明白了吧?功率不一样是主要原因。
也就是说你那个小变频器也就几千瓦???然后这次带了个250kw、的??
佩服,你这是活活累死它,,,,
几千瓦的带几百千瓦的去测试是可以的。
大变频器空载V/f模式带个小电机,空载测试也是可以的。仅仅取决于大变频器输出的电流检测最小分辨率,可能会报输出未有负载。
这里的主要问题是对大电容回路充电没有加限流。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主