恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-09-30 21:49:16
8楼
我们这里的皮带秤全是变频器带普通电机,几KW的小电机,B级绝缘,没有加输入输出电抗器,加了独立风扇,用了七八年,其本没有烧电机
嗯,6楼,7楼说B级绝缘,用变频器没坏过。那我想问,电机的工况是什么状态呢?是否连续工作在额定点附近呢?
第一,B级绝缘材料,与F级绝缘材料是不一样的。否则就无所谓分B级还是F级了。
第二,由于材料的不同,所以他们的温升等级就不同。
那么,为什么温升等级与绝缘强度有关联呢?这就是第三了,第三,绝缘材料特性对周围环境温升有关系,温度超过材料的允许温升,绝缘材料就会迅速的老化,失去绝缘特性了。
综上,所以制订了绝缘等级,而且他们都是与该绝缘材料的失效上限温度作为衡量绝缘性能老化的标准。
问题又回到楼顶,用变频器控制电机,为什么要求绝缘等级要高于普通电机呢?也就是说变频器控制的电机,要求耐热比工频控制的普通电机要高?为什么?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主