我是一名系统维护人员,最近公司新增了一台DP通讯的设备,这是在投产后的第一次增加DP通讯,开始心里也是一直打鼓,不知道该如何新增,经过摸索,自己成功的加入了设备,并且运行正常,开始的时候不知道如何在点号表设置DP的地址,并且有什么样的规则,这对于像我一样的新手来说,也是一个难题,分享给有需要的新手们。现在把加入DP的步骤分享给大家:

1、首先与电气沟通取得设备在配电室的DP地址

2、进入系统硬件组态确认此DP地址在建系统的时候是否已经添加(如果DP地址是新增的,硬件组态中没有,下载硬件组态时好像需要停机,这个我不确定)

3、在硬件组态中,找到此DP地址,选择后在窗口下方查看DP的io地址是多少,在点号表中添加此地址

4、在plant view视图中添加此设备的CFC图标,进行连接设置,后面就像普通的增加CFC图表一样操作,编译下载,添加画面即可。


现在新上线的项目,好多都是用PROFINET的了, 我个人感觉profine调试设计更方便灵活,不需要太多额外的模块,最起码CP5711 等通讯卡不用了。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!