回复:发热管加热电流突变增大电流去哪里了

lzm

  • 帖子

    1317
  • 精华

    8
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-10-01 12:38:09

12楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-09-30 13:57:33的发言 >10楼

三相电流监视继电器第一次听说,有实际使用的图片吗

以下是引用lzm在2018-09-30 13:00:06的发言 >8楼:三相电流监视继电器...

引用8楼详细内容:

三相电流监视继电器在电加热系统中常被使用。有些严格场合还会跟踪三相电流的工作状态,引入归档曲线记录。

这个电流监视继电器在2004年就曾在设计中使用过。对于三相Y型中性点不接地系统,出于安全考虑都会增加这个器件,由电流互感器加继电器组成,由继电器完成三相不平衡的判定,整定报警值输出开关量。当然也有将电流信号引入PLC系统处理,由WINCC实时记录电流趋势的做法。在选型中发现进口品牌也有类似产品,且安装简便,集成化好。只是价格偏高,所以一直选用国产。应该很容易找到的。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4307条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。