回复:发热管加热电流突变增大电流去哪里了

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-01 12:55:34

14楼

展开查看
以下是引用lzm在2018-10-01 12:38:09的发言 >12楼

这个电流监视继电器在2004年就曾在设计中使用过。对于三相Y型中性点不接地系统,出于安全考虑都会增加这个器件,由电流互感器加继电器组成,由继电器完成三相不平衡的判定,整定报警值输出开关量。当然也有将电流信号引入PLC系统处理,由WINCC实时记录电流趋势的做法。在选型中发现进口品牌也有类似产品,且安装简便,集成化好。只是价格偏高,所以一直选用国产。应该很容易找到的。

以下是引用HUANGZE75在2018-09-30 13:57:33的发言 >10楼:三相电流监视继电器...

引用10楼详细内容:

三相电流监视继电器第一次听说,有实际使用的图片吗

以下是引用lzm在2018-09-30 13:00:06的发言 >8楼:三相电流监视继电器...

引用8楼详细内容:

三相电流监视继电器在电加热系统中常被使用。有些严格场合还会跟踪三相电流的工作状态,引入归档曲线记录。

这种模式就跟三相电机缺相过载保护是原理是一样。学习了