如果设置了P1300 = 20;P1900 = 1。那么在结束快速调试的静态计算以后(P3900 = 3),第一次合闸,电机有电流通过,但电机不旋转,仅仅是微动。当自动合闸结束,返回停止状态,第二次合闸,电机会自动旋转,不要管它,让它自己转,直到自动停止。结束完全的自动辨识。
也就是说,如果你设置了P1300 = 20和P1900 = 1,一定要做两次合闸的自动辨识工作。第一次合闸,自动辨识的是电机的等效模型数据;第二次合闸,自动优化的是电机的动态参数。包括电机的转动惯量比,电机磁化曲线,电机速度调节器时间常数等等。所以第二次合闸,电机必须自动旋转。