以下是引用robin3327在2018-10-02 08:59:51的发言 >

绝缘等级不单独是温度问题,还要考虑dv/dt的问题,绝缘等级f可以承受变频输出的dv/dt,但b级的就达不到要求

是的。是这么回事。


用一个简单的计算方法,来定性说明顶楼的问题。


第一,电机绕组电感的阻抗是什么?公式如下:

Zl = 2*3.14*f*L + Rl

式中:Zl:电机绕组的阻抗;f:电源频率;L:电机绕组电感;Rl:绕组直流电阻。


第二,电机绕组阻抗的欧姆定律:

U = I * Zl;Pl = I*I*Zl

式中:U:电机绕组供电电压;I:电机绕组电流;Zl:电机绕组阻抗;Pl:电机绕组的功耗。


由功率公式可知,当电机供电是工频电源时,f = 50,当电机绕组是变频器供电时,f = 2k(变频器的载波频率)以上。所以,变频器的输出dv/dt的强度不大,但频率很高,这就给电机绕组的功耗增加了附加的损耗。电机在同样的散热条件下,温升就会增高,温升增高,绝缘强度的等级也要随之增高,以保证其连续运行的可靠性。


综上,为什么变频器带电机调速,绝缘等级要选F级,原因就在于此。工频下,电机B级绝缘能扛得住其温升允许,但变成变频器控制以后,温升还能保证吗?只能说不满负荷运行或许行,当连续工作在额定点时,那就有问题了。特别是风机泵类负载,50赫兹下连续运行,会出问题的。