恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-10-03 11:49:54
18楼
以前遇到这样的情形,一个极限位开关有两组触点,设计为一组出点接入PLC系统,一组触点直接接入继电回路,当然PLC系统的是DC24V ,继电回路是AC220V,因是接入一个件,为美观也常为一根多芯线来应用,此时就要小心,一旦接错将会出现类似楼主的问题。每次通电调试前都会反复测试。快成强迫症了。所以电气人员时刻都不能放松啊。