回复:一个模拟量模块烧毁的始末

lzm

  • 帖子

    1316
  • 精华

    8
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-10-03 11:49:54

18楼

以前遇到这样的情形,一个极限位开关有两组触点,设计为一组出点接入PLC系统,一组触点直接接入继电回路,当然PLC系统的是DC24V ,继电回路是AC220V,因是接入一个件,为美观也常为一根多芯线来应用,此时就要小心,一旦接错将会出现类似楼主的问题。每次通电调试前都会反复测试。快成强迫症了。所以电气人员时刻都不能放松啊。