回复:6SE70 启动参数设置问题

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-10-04 09:57:04

7楼

展开查看
以下是引用骤风在2018-10-03 13:49:40的发言 >楼主

求大神指导指导

厂里有一台电机转速过快,打算加装一台变频器通过降低频率的方式来降低电机的转速。

变频器的型号是 6SE70 10.9A的

如何设置参数才能做到1、通电启动;2、恒定在380V 35-40Hz (输入电源380V 50HZ 三相电)

PS :目前条件只能在面板输入参数

还有,通过简单启动参数设置以后为启动,没有接入电机直接用电表量输出点电压会出现电表超量程的情况,我700V的电表,现在都不敢直接接入电机试,求大神解答一下


楼主你不要吓我喔!!


我做了这么多年的行车也没有见到要求上电启动的,(1、通电启动)我不知道你所说的启动是不是输出运行驱动跑起来这个意思?还是变频器进入Ready状态?请说清楚一些。


看了你上面对1楼兵版的评论说是控制行车的大车行走的,定位精度高不高?开环V/F控制?还是?没有必要去使用万用表测量变频器的输出电压,又不是维修变频器的,输出电压可以通过变频器控制面板去查看即可,使用万用表搞不好会烧毁变频器,这个要小心。

起重机大车行走如果没有特殊定位要求,并且跨度不大不需要纠偏同步等等功能的,建议V/F频率控制即可满足。

正确设定电机参数,正确配置IO参数,做电机静态识别,通过识别以后就可以投入运行了,你这个要求无非就是因为工频50HZ启动停止冲击大,并且按照你的描述说50HZ输出时的速度太快要降低速度这个都是变频器最简单的应用了。无非就是正反转加速度从原来的50HZ工频启动改为0-40HZ斜坡启动而已,感觉看一下手册就可以了。因为你这个应用只是变频器的冰山一角。