恒定在380V 35-40Hz (输入电源380V 50HZ 三相电)?
你电机的名牌是多少?原来是380V/50HZ?要修改为380V/40HZ?只要求速度降低不要求电压降低?为什么有这样的要求?这样V/F曲线对不上,频率降低速度降低了但是电压为什么要保持380?担心功率不足?这样电机容易发热烧毁,不明白为什么要这样使用?
如果只是纯粹的为了降低设备的速度大可没有必要理会40HZ时的电压是多少,这个只要你做好电机识别以后变频器会计算好你的V/F曲线,自然会输出可以保持40HZ速度的电压与电流值,不过要留意电机的发热量。
个人见解。我虽然对6SE7不是特别熟悉,但是我对行车还是比较有心得的搞了10年行车了。
这应该是楼主对变频的特性不了解的一种错误描述,不是正确的工艺需求。他的本意就是输出为35-40HZ