电源是从总开关下面直接引入变频器,才到接触器,到电机,变频器的斜坡启动时在通电以后还是接通负载以后呢?


不要在评论回复问题,不利于后续的讨论开展。


变频器输出还接接触器再到电机?使用接触器的目的是什么?使用变频器调频到固定的频率然后使用接触器来控制输出动作?这样恐怕变频器受不了吧?这样变频器得比电机大几个档次才行,直接硬启动电流是额定电流的好几倍,恐怕会出现过流保护。使用了变频器就没有必要加什么接触器来控制过度了,除非你有特殊情况的。

你现在要做的是花3-5天时间看一下手册,要不然你没有使用过变频器的怎么说还是不清楚的。


控制行车的行走是非常简单的,启动起重机的主控以后变频器进入READY状态,根据需要控制变频器正反转加速度即可,制动器的控制使用变频器的多功能输出继电器控制抱闸的开闭即可,一般的应用设定为运行中打开抱闸即可(也就是说变频器在运行中抱闸就是打开状态的否则是闭合状态)如果是提升应用就要复杂很多了。




工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl