回复:AB相高速计数器在4倍速模式下AB相脉冲接在同一脉冲信号下会怎样计数?

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-10-04 12:07:06

14楼

回13楼:先后两条立即输出指令产生的输出的时差高速计数器是确实能检测到的,通过交换AB相硬接线计数方向发生变化,可以排除输出晶体管轻重载特性差异对此判断的影响。采用普通输出和并联AB接同一信号的方式的确受PLC输入输出回路的硬件响应特性影响,这个的确不好测。依稀记得yanxiao研究过200晶体管输出在上电的50us失控输出问题,相信您有硬件测试一下200的高速计数器对AB相信号边沿的时差识别能小到多少。就我的认识判断至少能达到十微秒级。

工控爱好者