一直以来,很多人对安全集成概念存在模糊不清的情况,这里我简要地澄清一下:

安全集成是西门子创建的一个独立的模块,它随时随地保持与NC、PLC和驱动数据交换,并监控各个部分的安全条件,安全集成模块的输入信号(来自NC、PLC或驱动)称为SGE,安全集成模块的输出信号称为SGA,NC、PLC或驱动的安全信号均独立运行,只有这样才能构建双通道安全体系。

以楼主的问题为例:

PLC侧SG/SBH控制信号地址为DB3x.DBX22.0和DB3x.DBX22.1

NC侧的控制信号地址由机床数据MD36970和MD36971指定:

也就是说

DB3x.DBX22.0和DB3x.DBX22.1是PLC中安全程序中激活或取消的SG/SBH控制信号。

而机床数据MD36970和MD36971指定的控制信号端子,例如:$A_OUTSI[2]和$A_OUTSI[4]是NC侧安全程序即SAFE.SPF中激活或取消的SG/SBH的控制信号。

虽然,这些信号功能相同,但性质截然不同,绝不能混为一谈。