回复:6SE70 启动参数设置问题

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-10-04 21:43:06

18楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-10-04 21:32:10的发言 >17楼

大型的行车才使用绕线电机,楼主配置的变频器电流才10.9A,应该是使用很普通的刹车电机。其实绕线电机也是挺烦的,有滑环电刷。

以下是引用nnnn1234在2018-10-04 10:41:12的发言 >12楼:一般经典的天车电控...

引用12楼详细内容:

一般经典的天车电控的电机都是是绕线式电机,其可以通过串电阻调速的。输出的转矩一定时,转子串电阻越大(在一定范围内),速度越慢。可以不用变频器的。如非要用6SE70,建议看看这里:https://wenku.baidu.com/search?word=%E5%A4%A9%E8%BD%A66se70%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8%20%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%AE%BE%E7%BD%AE&ie=utf-8&lm=0&od=0

以下是引用骤风在2018-10-03 13:49:40的发言 >楼主:求大神指导指导厂里...

引用楼主详细内容:

求大神指导指导

厂里有一台电机转速过快,打算加装一台变频器通过降低频率的方式来降低电机的转速。

变频器的型号是 6SE70 10.9A的

如何设置参数才能做到1、通电启动;2、恒定在380V 35-40Hz (输入电源380V 50HZ 三相电)

PS :目前条件只能在面板输入参数

还有,通过简单启动参数设置以后为启动,没有接入电机直接用电表量输出点电压会出现电表超量程的情况,我700V的电表,现在都不敢直接接入电机试,求大神解答一下


绕线电机是在变频技术没有普及的时代产物。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl