18楼
大型的行车才使用绕线电机,楼主配置的变频器电流才10.9A,应该是使用很普通的刹车电机。其实绕线电机也是挺烦的,有滑环电刷。
引用12楼详细内容:
一般经典的天车电控的电机都是是绕线式电机,其可以通过串电阻调速的。输出的转矩一定时,转子串电阻越大(在一定范围内),速度越慢。可以不用变频器的。如非要用6SE70,建议看看这里:https://wenku.baidu.com/search?word=%E5%A4%A9%E8%BD%A66se70%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8%20%E5%8F%82%E6%95%B0%E8%AE%BE%E7%BD%AE&ie=utf-8&lm=0&od=0
引用楼主详细内容:
求大神指导指导
厂里有一台电机转速过快,打算加装一台变频器通过降低频率的方式来降低电机的转速。
变频器的型号是 6SE70 10.9A的
如何设置参数才能做到1、通电启动;2、恒定在380V 35-40Hz (输入电源380V 50HZ 三相电)
PS :目前条件只能在面板输入参数
还有,通过简单启动参数设置以后为启动,没有接入电机直接用电表量输出点电压会出现电表超量程的情况,我700V的电表,现在都不敢直接接入电机试,求大神解答一下