v400.x是什么逻辑?是否会与原点逻辑冲突,形成边缘到达的时候并没有接通。
你停止了脉冲,改E0,又启动的意图是什么?
题目所说的异常停止,是指正在运行而停止还是根本没有继续下去?
请不要怀疑plc有漏洞,有漏洞的话还轮不到由你才发现出来。
如果真的是某个按钮的边缘要遇上某个电眼的边缘碰到了一起才出现的问题,那这个问题可能永远都不会碰到。即使你想制造这种可能,也非常困难。
建议你做这样的一个检查:
在上述程序的最后加上一个加一指令,观察每次不成功的时候,该指令是否经历了加一的动作,就知道到底是你的指令 没有执行 还是 执行过但是不成功。
至于不能人肉跟踪的话,就编程跟踪。