我总算知道为什么了,程序是没有错的,问题也说错了,是一个都打不开,不是三个都打开
原因是在主程序开启这个子程序的触点和子程序内部都用了同一个触点,就是上面,m20.2是开启这个子程序的条件,也是内部用来判断上升沿的条件。说实话还是有点不理解为什么这样就不行
为什么不行,是因为子程序不运行的话,里面的边缘指令不知道外面的世界变成怎么样,始终记忆着自己最后一次运行时候的开关状态。每次20.2的到来,从来都是导通的,没曾试过不是on的。没有off就没有边缘了。