回复:SMART200 PTO 异常停止

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-07 21:16:57

7楼

展开查看
以下是引用饼够在2018-10-07 19:58:57的发言 >

谢谢关注!

你问的很好!

一圈走完理论上正好设置长度的脉冲走完。我担心机械误差可能还达不到原点,所以我在最后一段就是第五段里加了20000000个脉冲,所以在发送完脉冲肯定是会碰到原点的。

就是说上一个PLS命令脉冲串没走完,碰到原点重新开始走这5段脉冲。


现在发现很奇怪的现象。白天出现这个故障现象多,晚上生产就很少会出现。感觉有点像干扰或者电源不稳定类的现象。问题是为什么每次停都在原点位置。没有其它规律可循。



在程序里面多加一点自我记录的程序,就像你上面的vw730 。只是好像加得不到位。你为何没有在自动发脉冲的地方增加记录?你也可以在一串指令的能流输出处写记录,当指令处理失效的时候就不会记录,这样会比你现在这种放置方式要好。

加得到位的话,你会……例如:两个应该一致的值,为何一个是53,一个是54呢?像这样的现象,你就把问题范围缩小了。