恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-10-08 08:56:03
4楼
这种问题很头痛,一般几个月出现一次,也可能半年。
不过我们这样的问题已解决了,首先在诊断缓存区可以找到断网点,我们换了线,DP站,电源,插头都没有解决问题,把那组站的所有模块都换了也不行,此现象设备在几年前是没有问题的,最后只能加了个中继站增强DP上的电压才得以解决。
这是一个好的思路。 因为DP的电压是有规范的,低于电压的时候就不行了。
而且电压越低则越容易受到干扰。
还有一个就是DP网线长度最好不要小于1m.
请填写推广理由:
分享
只看
楼主