回复:SMART200 PTO 异常停止

饼够

  • 帖子

    244
  • 精华

    4
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-10-08 10:30:36

10楼

展开查看
以下是引用芳季在2018-10-07 21:16:57的发言 >7楼

在程序里面多加一点自我记录的程序,就像你上面的vw730 。只是好像加得不到位。你为何没有在自动发脉冲的地方增加记录?你也可以在一串指令的能流输出处写记录,当指令处理失效的时候就不会记录,这样会比你现在这种放置方式要好。

加得到位的话,你会……例如:两个应该一致的值,为何一个是53,一个是54呢?像这样的现象,你就把问题范围缩小了。

以下是引用饼够在2018-10-07 19:58:57的发言 >:谢谢关注!你问的很...

引用详细内容:

谢谢关注!

你问的很好!

一圈走完理论上正好设置长度的脉冲走完。我担心机械误差可能还达不到原点,所以我在最后一段就是第五段里加了20000000个脉冲,所以在发送完脉冲肯定是会碰到原点的。

就是说上一个PLS命令脉冲串没走完,碰到原点重新开始走这5段脉冲。


现在发现很奇怪的现象。白天出现这个故障现象多,晚上生产就很少会出现。感觉有点像干扰或者电源不稳定类的现象。问题是为什么每次停都在原点位置。没有其它规律可循。



实际是加了,我前面是为方便理解把那部分程序没放上来。

就是每过一个原点我做了一个产量计数。

如果怀疑接近开关有时检测不到而导致脉冲发完了停机。这个可能性是存在的。如果这样的话,设备是以最后一段包络的速度一直恒速运行。但这样不会每次停在原点。

如果一段脉冲没发完。在同一个扫描周期里取消脉冲发出,马上有启动脉冲发出,是不是系统有时会吃不消。 现在做1万个出现40次左右这个现象,白天比晚上稍频繁一点。

LD     原点:I0.3

EU

A     变速模式:V400.5

A      运行:V400.7

R      PLS0_Enable:SM67.7, 1

PLS    0

S      PLS0_Enable:SM67.7, 1

PLS    0

INCD   总个数:VD448


www.hzhengkong.com
评论