发布于 2018-10-08 13:36:56
2楼
profinet站换成DP站,首先你要在软件上进行硬件组态,地址要和原来的一样,因为profinet站上模块不一定可以加在DP站上,因该是10号分站模块都要换。然后你根据你的硬件配置购买备件。再从PLC上引DP总线到分站上。最后备份PLC的程序,以防不测,DOWNLOAD硬件组态,程序不用下。