楼主;hold二位,我猜这个问题与楼主摆出来的程序没有多大关系。我反复斟酌了一下楼主的程序,没有什么意外的动作,都是正确的。脉冲确实是可以随叫随到,招手即停。可能楼主还要看看其他相关的事情了。

还强调一下,最好不要去弄那个检测到停了又马上发脉冲的事。没用的。这样做只能是小伤疤用一个补丁去遮盖。然后这个补丁有漏洞了,又用另一个更大的补丁去掩盖。没完没了……。

目前我觉得我没有什么地方可以介入了。我的smart程序沿用了200的那套方针,证实是没有问题的。200顺利改型成smart,你大可以放心使用。(当然了,这仅仅是脉冲这范围的经验)

还是看看别的原因吧。看看吧。