回复:一起因系统液压泵头流量下降引起的故障处理过程

执着探路者

  • 帖子

    648
  • 精华

    5
  • 被关注

    43

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-10-09 08:01:31

12楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-10-05 12:25:12的发言 >5楼

回“隐”版:工控人没有节假日,越是节假日工作越是忙。

也是“迫于无奈”,这些设备我早前说过由于商务上的问题,设备在后期调试时就没有了技术支持。自己慢慢边摸索,边实践,熟悉过程非常困难。

液压这“东西”不像电气那样可以通过万用表之类的检测怀疑点,只能靠系统原理图分析困难的原因,用替换法排查,比较棘手的是一些备件由于产品更新或者订货周期的原因,无法及时处理,生产不能够有停顿,所以,想一个折中的办法是现场处理类似问题的唯一方法。

以下是引用hhyx9在2018-10-05 12:08:23的发言 >:机电都能上手

引用详细内容:

机电都能上手

可以考虑购买安装ibaAnalyzer波形记录软件,监控分析阀、压力、流量等数字量、模拟量信号