以下是引用风之影子在2018-09-30 11:41:35的发言 >楼主

 Portal里新硬件向下兼容性太差。

1\原先Portal V13的程序转成V14,程序是转好了,可尼玛不能在线,还又得装V13

2\现在V14中又没有6ES7 511-1AK02-0AB0的CPU,硬件更新也没有。必须要装V15才有。可是如果V14的程序转成了V15,又不能在线怎么办?

3\总是在装各种不同的版本,两系统加虚拟机都不够。

4\大家有没有同感!

 6ES7 511-1AK02-0AB0是向下兼容的,在V14里组态成01完全没问题,这不是我说的,这是产品信息里写的。

Configuration with older software versions
Because the new article numbers, e.g. 6ES7511-1AK02-0AB0 are not included in TIA Portal versions < V15 it is possible to do the engineering for these CPUs by using the article number of the previous versions, e.g. 6ES7511-1AK01-0AB0.

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109756783